一台高压试验用试验变压器,测量绕组闸间短路,输入绕组和高压绕组正常,输入绕组开始加电压后高压侧升压困难,二次电流上升,请问那位朋友知道测量绕组的故障是如何影响变压器升压的?谢谢了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
power_321
沙发
10KV带10000KVA负荷,可能会考虑10KV侧最大电流,以及线路损耗,线路承载能力,三方面综合决定可否带这样的负荷。
2011-05-03 23:16:03
赞同0
-
power_321
板凳
对于厂矿1000KVA及以上容量的配电变压器应采用10KV专线供电,至于是否采用双电源供电方式完全取决于用户的要求。2000KVA以上的可考虑采用35KV或66KV供电,5000KVA及以上的必须采用35KV或66KV供电。供电方式要从可靠性及经济性两方面去衡量
2011-05-03 23:14:03
赞同0
加载更多从经济性角度评估要考虑综合经济性
回复 举报
5000KVA为什么必须采用35KV供电,有什么计算的依据
回复 举报