10kv单电源最多能带多大容量的变压器?

发布于:2010-12-19 08:27:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在有个工厂项目,电源为一路10kv电源,目前总负荷已达8OOOkva,变压器几乎都满载,有两台还超了250kva,现在我们头说要加大变压器容量,这样一来变压器总安装容量要10000kva,不知供电局那边能否通过?是不是必须得另加一路10kv电源或者直接上35kv?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • power_321
    power_321 沙发
    10KV带10000KVA负荷,可能会考虑10KV侧最大电流,以及线路损耗,线路承载能力,三方面综合决定可否带这样的负荷。

    从经济性角度评估要考虑综合经济性
    2011-05-03 23:16:03

    回复 举报
    赞同0
  • power_321
    power_321 板凳
    对于厂矿1000KVA及以上容量的配电变压器应采用10KV专线供电,至于是否采用双电源供电方式完全取决于用户的要求。2000KVA以上的可考虑采用35KV或66KV供电,5000KVA及以上的必须采用35KV或66KV供电。供电方式要从可靠性及经济性两方面去衡量

    5000KVA为什么必须采用35KV供电,有什么计算的依据
    2011-05-03 23:14:03

    回复 举报
    赞同0