给排水工程
\
建筑消防给水
\
仓库做自喷,那它的排污口该如何设计?
仓库做自喷,那它的排污口该如何设计?
自喷第4.2.9条第3点:应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口;
我把排气阀应该设置在管网最高处,泄水阀设置水流指示器后面,但排污口我不知道如何设计才好?
请大家出出主意,讨论一下!
发布于
2010-12-19 00:41:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
hellp
是这样设计的:在电信号阀和水流指示器后加DN40左右的泄水管,泄水至集水坑或者其他排水设施(断流),这个在2009版的技术措施上有图示,在“给排水专业的常见问题分析”标准图集(国标)上也有图示
2010-12-26 23:50:26
来自 PC
评论
举报
金——
仓库做自喷,那它的排污口该如何设计?
2010-12-24 21:31:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
金——
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
33
回复
472
粉丝
3
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.39 万条内容 · 739 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
-
hellp
