土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 快速响应早期抑制喷头的讨论

快速响应早期抑制喷头的讨论

发布于:2002-09-04 17:29:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于大面积,高危险级的仓库内设置自动喷淋系统时所采用的一般为快速响应早期抑制喷头,若该仓库系统设计参数:仓库危险级II级,静空高度>9m,喷水强度为16L/min.m2时,作用面积300m2,其流量为Q=16x300x/60=80l/s,
Q设计=1.33x80=106.4l/s,自动喷淋的水泵设计流量将会较大,该仓库亦相应7个水泵接合器(每个按15L/s计).
不知该计算是否正确,请指教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jjliuyin
    jjliuyin 沙发

    同意!
    2007-01-21 23:11:21

    回复 举报
    赞同0
  • lsy78
    lsy78 板凳
    不是这样算的,快速反应早期灭火型喷头应按最不利点同时打开12个喷头的流量计算,且要按特性系数法计算,另外算扬程时要注意,不同层高,不同堆高的仓库,其最不利点工作压力不同,详见自喷2001。
    2002-09-25 20:36:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教屋顶水箱问题?

现有一12层办公楼,喷淋和消火栓都要上,请问屋顶消防水箱满足不了0.07Mp和0.05Mp要求,加稳压装置各参数多少为最佳.

回帖成功

经验值 +10