土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 地下车库的疏散照明问题

地下车库的疏散照明问题

发布于:2006-03-02 15:19:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
汽车库防火设计规范规定,除机械式立体车库外,汽车库应设置火灾应急照明和疏散指示照明,
疏散指示照明宜设在疏散出口的顶部或疏散通道及其转角处,且距地面高度1M一下的墙面上.
问题1:疏散指示照明指示的方向是哪里,是疏散出口还是车道出口,也就是说是指示车辆的疏散还是人员的疏散
问题2:疏散指示照明顶棚要不要设,我看过有的设计顶棚设疏散指示,下面没设,可不可以?
大家讨论一下

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    :) :lol :time: :victory: :handshake
    2008-08-09 16:34:09

    回复 举报
    赞同0
  • unsure
    unsure 板凳


    第一次做车库,现在就遇到这个问题,觉得关键还是应该有专用的车辆疏散指示灯,要不就分辨不了哪个是人员疏散哪个是车辆疏散了,假如车辆和人员向同一方向疏散,结果应该会像没有交通十字路口那样造成交通阻塞,后果很严重吧
    2008-08-07 17:02:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对疏散标志指示灯的疑惑?

收到一个小办公楼的审图意见,说走道和楼梯应按《火规》10.2.8要求设置标志。找了找手头的规范,《高规》9.2.3明确表示:除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散指示标志。其他的规范都说的很模糊,大都说的应设疏散照明,本人对此疏散照明的理解并非是灯光疏散指示标志。《火规》10.2.8对灯光疏散指示标志(不是疏散照明)有了明确的规定:医院的病房楼、影剧院、体育馆、多功能礼堂。其疏散走道和疏散门,均宜设置灯光疏散指示标志。

回帖成功

经验值 +10