土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 底层地坪可否作为剪力墙计算支点?

底层地坪可否作为剪力墙计算支点?

发布于:2010-12-18 15:00:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我的一个十一层剪力墙结构住宅楼,层高2.95M,桩基础,承台顶标高-2.0M,剪力墙厚200,无翼缘。底层为回填土(无梁板),我认为剪力墙底层计算高度为4.95M,不满足底部加强层高厚比要求;设计方认为一层地坪可作为计算支点,按2.95M高计算。本地区为四级抗震等级。请问一层地坪(100厚C10素砼地坪)可否作为剪力墙计算支点?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 土木小草007

    规范无明确规定,参考张维斌老师书中的说法是:地面做法中有200~300mm厚的钢筋砼结构层或素砼层,一般可认为是刚性地面。
    2017-03-20 09:43:20

    回复 举报
    赞同0
  • ly564126820
    ly564126820 板凳
    刚性地坪到底怎么构造才能当成墙的侧向支撑?
    2017-03-18 21:23:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架填充墙一定要后砌吗?

框架填充墙后砌这是大家没哟什么意义的但是,如果是框架基础墙,那基础墙可不可以先砌,后浇基础框架柱呢?我现在的工程是这样的柱子基础是独立基础,基础墙(用小红砖砌)基础是条基(400*400地梁),单就这块基础墙而言,可不可以先砌砖基础,再浇框架柱呢?砌墙的时候留拉接筋到框架柱内,基础墙高度为800MM,基础墙上面地圈梁跟框架柱一起浇筑这个问题,我也咨询过了设计院,设计院的答复是可以,说基础墙跟框架柱没有关系,基础墙的基础是地梁,只要施工时留好拉接筋到框架柱就行

回帖成功

经验值 +10