地下室抗浮的疑问,水浮力分布不均匀如何考虑地下室抗浮的疑问,水浮力分布不均匀如何考虑一般抗浮设计,我们就按最大水头算出一个等效均布水压强来计算浮力,这在场地高度基本一样时是没问题的。但是,如果场地一边高,一边低,如一个大底盘半地下室的话,抗浮设计应考虑地下水渗流在地下室底板产生的非均布荷载对地下室底板的影响。但这个如何考虑呢?大家有没有具体措施啊
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句这样持力层均在岩层上(强分化?中风化?微分化?),沉降量较小,差异沉降量也较小。
回复 举报
个人觉得这是一种比较可行方案:
各柱下基础的持力层都位于同一持力层,基础沉降没什么大问题
回复 举报