土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 油液分离器在压缩机多大的时候添加

油液分离器在压缩机多大的时候添加

发布于:2010-12-18 13:37:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
油分离器 在什么时候添加最合适呢? 新手

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fsliujs
    fsliujs 沙发
    即便是加了油分,如果系统回油不好的话,也不行,我的谷轮12P抱轴一台,心疼死了。教训啊。
    2011-02-08 11:29:08

    回复 举报
    赞同0
  • tongshangjianqq
    一般是室外机高于压机(25M垂直)就可以加装油分并且每3M还要加装回油弯
    2010-12-21 14:33:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调安装平面图!我想问问几个问题!

大家好,原来没做过空调,也不是这个专业的。由于工作需要,我需要了解下,有几个问题想问问大家。是中央空调,宿舍楼(4层)和食堂(1层),图中室内机右边有2条管,一个蓝色,1个红色,我想问下都各代表什么意思。是不是一个表示进风,一个表示回风?室内机边上是不是还少冷凝水回水管?(因为材料表中有PVC管)。一般连接到室内机的一共有几种管道?材料表有以下材料:铜管,保温管及配件,PVC管,水管保温及配件,冷媒R410A;风口,复合风管等,还有一些信号线控制线螺丝角钢等配件。多联空调室内机,一拖一商用

回帖成功

经验值 +10