土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位大侠。电动机多大才加降压启动装置呀??

请教各位大侠。电动机多大才加降压启动装置呀??

发布于:2006-03-02 13:27:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大侠。电动机多大才加降压启动装置呀??由于设计未设计,15KW水泵,45KW新风机怎样启动好??谢谢各位!!!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • co_163_lee
    co_163_lee 沙发


    别大惊小怪的,大型鼓风机直接启动的多得是,本人5年前做的工程,110kW低压鼓风机(丹麦的设备),直接启动,这么多年没有任何问题。设计时要具体问题具体分析,设备的工况、变电所容量……多种因素综合考虑,楼主的问题问得本身就有问题,后面回复的也是不加思考的居多。
    2008-09-04 23:19:04

    回复 举报
    赞同0
  • smqppiya
    smqppiya 板凳
    一般按经验来说,15KW以上就需要降压起动,30KW及以下可以采用星三角启动,30KW以上一般会采用自藕降压启动。
    2008-09-04 23:04:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《人防防空地下室设计规范》2005年版出台了!

《人防防空地下室设计规范》2005年版出台了!其中各专业的条文都有极大修改和补充。2006年3月1日正式执行。

回帖成功

经验值 +10