土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关出口阀门,启泵;

关出口阀门,启泵;

发布于:2010-12-17 20:58:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上次在甲方,他们每次启泵的时候要关阀门启泵,为什么啊?大家分析原因哦。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • amdintellive
    amdintellive 沙发
    区管比较到位,还是甲方的料猛!
    2010-12-17 22:53:17

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    关出口阀门后再起动电机,这是离心泵一般的操作程序,是操作规程所规定的。

    原理是:离心泵在出口阀门关闭时,叶轮带着介质转动,液体介质被封住后,离心力基本没有,轴上的阻转矩很小,让电机空载起动。

    电机运转正常后,先开大进口阀门,再慢慢开大出口阀门,边开边看电流表,电流到额定值附近时停止开动阀门。

    停泵操作相反,先关小出口阀门,到关死,再关小进口阀门,最后停电机。