土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 人工挖孔桩挖到6m,遇溶洞

人工挖孔桩挖到6m,遇溶洞

发布于:2010-12-17 17:56:17 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
人工挖孔桩挖到6m,遇溶洞,地下水位也很高,一直冒水,溶洞顶岩层已有部分破坏,从里面冒流塑状土,现在该如何处理呢?离设计埋深还有4、5m。溶洞高2m,桩径2m。之前是业主要求用人工挖孔~~现在不知怎么处理:Q ,工人已不敢下去挖:L ~~请各路高手指点迷津~~小女子将感激不尽:)
  • risan
    risan 沙发
    如果不能抽干的话只有采用钻桩或者其它型式的基础了,建议采用钻桩,个人意见,仅供参考
    2010-12-17 19:53:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.23 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅析泥浆护壁机理及应用

论文简介: 浅析泥浆护壁机理及应用 附件名:201012171292579558398.zip 文件大小:120K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10