土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 发现一个供热工程的问题 希望有那位大哥帮忙解答

发现一个供热工程的问题 希望有那位大哥帮忙解答

发布于:2006-03-02 11:41:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在我们的供热工程教材中,计算围护结构的耗热量时,其中引入了一个朝向系数,书中说明朝向修正系数就是在计算冷负荷时的太阳辐射得热,太阳辐射的得了量应该为正的,所以计算冷负荷时(1+Xg)应该小于1,Xg应该小于0,但根据《暖通规范》北,东北,西北的Xg为0—10%。
我想请问一下在北,东北,西北的朝向修正系数为什么会大于0呢??
急切求知!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cwj_1984127
    cwj_1984127 沙发
    谢谢楼上!!
    2006-03-02 22:16:02

    回复 举报
    赞同0
  • xiaqingxia1031
    因素有三:
    1.南、北向房间耗热量客观存在差异。
    2.北向房间由于接受不到太阳直射作用,而使人的实感温度低。
    3.墙体的干燥程度北向比南向差。
    2006-03-02 15:51:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

燃气红外线辐射采暖方式采暖 探讨

现在《公共建筑节能设计标准》5。2。6说:公共建筑内的高大空间,宜采用辐射供暖方式。 但这方面的资料太少了 ,今天我搜了一下网易暖通,发现就一两个。希望大家多多讨论这方面的话题。

回帖成功

经验值 +10