土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 很纠结的一个问题

很纠结的一个问题

发布于:2010-12-17 15:43:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一个多层砖混住宅,地暖,在楼梯的休息平台处每户的供水管上热量表的前面设置了过滤器,但室内的分水器供水管上也设置了过滤器,一户一个分水器,这样设置,一户就安装了两个过滤器,合理吗?有没有强制性规定要这样做?如果不合理,分水器前的过滤器能否取消?
  • dm_0928
    dm_0928 沙发
    分集水器前的那个过滤器是不可以取消的!
    地暖最怕的就是堵!
    2010-12-17 16:10:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 564 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

布置室外热力管线直埋敷设 一般都需要计算什么?

如题本人在设计手册上 规范上 规程上 图集上 都看到室外管线的相关内容 计算部分太多了 而且很多东西计算出来也不知道用到哪里比如:设计手册上有个直管段的伸长量计算公式 可以计算出来直管段的伸长量 可是图集上可以查到相应管径埋深的管道的最大热伸长量我不知道如果选择补偿器的话 我应该根据哪个数据来确定呢?还比如:设计手册655页上有一个方形补偿器的选择表,可以直接选出相应的a b值。如果是DN100 伸长量L是100 选用第一种形式 那么查出来的a=2.35 b=1.6 这个数值可以作为直接室外直埋管道的方形补偿器吗? 方形补偿器是这样出来的吗?如果是通过公式计算出来的,那么请前辈指点一下,在哪里能找到这个公式。

回帖成功

经验值 +10