本人初次进行本站电气设计,有如下问题请教

某污水提升泵站,终期4台55kW潜水泵,3用1备;本期3台55kW潜水泵,2用1备。
参考其他工程图纸,与污水厂同属二级用电负荷等级,根据城市供电现状确定泵站采用双电源供电,一路10kV高压电源由城市电网提供通过电缆引入,另一路为0.4kV低压电源由移动式发电机提供。

请问以上要求是根据何规程提出的?(最好指出规范出处、条文)

另外为何双电源不考虑采用2回10kV高压电源,而是采用移动式发电机。
移动式发电机的“移动式”是指什么意思,该发电机需不需要专用的机房?平时发电机设在泵站内,还是需要时再运进来?
发电机与主供电源之间是采用人工投入还是自动投入?

请不吝赐教。




下面是版主编辑,与楼主发帖内容无关:handshake
请支持网易土木在线,大家有空的时候可以去下面网站投票,每天都可以打十分.
http://bbs.ifeng.com/special/bbs100/lty.shtml?bbsid=468

[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2010-12-17 19:19 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sj3932909
    sj3932909 沙发
    查《室外排水设计规范》GB50014-2006
    “5.1.9 排水泵站供电应按二级负荷设计,特别重要地区的泵站,应按一级
    负荷设计。当不能满足上述要求时,应设置备用动力设施。”

    如此,应该按二级负荷设计。

    另外,
    第 673号
    --------------------------------------------------------------------------------
    关于发布国家标准《泵站设计规范》的公告
    现批准《泵站设计规范》为国家标准,编号为GB50265-2010,自2011年2月1日起实施。其中,第6.1.3、6.3.5、6.3.7条为强制性条文,必须严格执行。原《泵站设计规范》GB/T50265-97同时废止。
    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
    二○一○年七月十五日
    但手头没有该新规范,请专家指点。
    2010-12-25 16:21:25

    回复 举报
    赞同0
  • baoyu0825
    baoyu0825 板凳
    一般城市污水泵站都采用双电源双变压器的方案,只有在电源情况难以解决时,采用一路电源配备柴油发电机
    此时柴油发电机作为备用电源,而非应急电源。
    远期4台55KW的水泵,该污水泵站至少有5万吨/天以上的流量,如还考虑存在雨污合流,所以还是建议按双电源进行设计,发电机本身运行成本也很高。