土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 讨论关于浴室淋浴间是否计入防火分区面积问题

讨论关于浴室淋浴间是否计入防火分区面积问题

发布于:2010-12-17 15:09:17 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
讨论关于浴室淋浴间是否计入防火分区面积问题
1。防火分区面积计算中大型集中浴室算不算面积中???
2。地下一层做浴室更衣室时,面积如何计算才能满足地下室防火要求?防火分区浴室(即淋浴间)面积是否算在内。更衣室面积如何控制,有人说按规范应不大于200平米,对吗?

具体一点,地下室不到1000平,两个防火分区,两个楼梯,各区一个,防火分区用防火墙分开且设防火门连通。浴室淋浴间200平左右,更衣室600平,其他为卫生间和辅助房。如果淋浴间可不计入防火分区的话,地下室面积还可加200平。另外,有人说更衣室面积不应大于200平(低范),对吗??


[ 本帖最后由 zl3528 于 2010-12-18 17:55 编辑 ]

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • drdl
    drdl 沙发
    为何会想着浴室不算防火分区面积呢?难道,你认为浴室有了淋浴,有水就可以不防火了?如果你把这部分单独做个防火分区,单独疏散,解决好的话,没人会反对你。
    只要是个房间,无论他是什么功能,都应该属于某个防火分区的。注意防火分区面积是按照建筑面积算的。不是使用面积。
    一个防火分区500,更衣室做600不是不可以,用防火卷帘隔开就行了;就算这个功能是歌舞游艺场所,那200平方的限制也是“除洗浴部分”的,而更衣室应该是洗浴部分的组成部分吧。个人理解,具体得去查一下名词定义,甚至需要去消防部门咨询。
    2011-06-03 11:14:03

    回复 举报
    赞同0
  • goneld
    goneld 板凳
    你一个防火分区500,更衣室怎么能600,肯定不会是一个房间,但是每个厅、室不大于200是必须的,洗浴部分也应该计入防火分区面积,只不过是不用上喷洒,你这个本身就没上喷洒。上不上喷洒不光看面积,还得看你地上主体是什么性质,体积。
    2011-06-02 01:50:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.65 万条内容 · 185 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火分区面积计算问题

1。防火分区面积计算中大型集中浴室算不算面积中???2。地下一层做浴室更衣室时,面积如何计算才能满足地下室防火要求?防火分区浴室(即淋浴间)面积是否算在内。更衣室面积如何控制,有人说按规范应不大于200平米,对吗/

回帖成功

经验值 +10