土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 很着急,关于接地的问题

很着急,关于接地的问题

发布于:2010-12-17 14:31:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
事情是这样的,我现在一个项目上要用到很多水泵,都集中放到现场,原来是准备从电气柜上拖三相四线的电缆连接现场的水泵的,3相火线+1根保护线,但老板为了省钱,硬是要把那根保护线去掉,说是在现场用长条的扁钢和接地端连在一起,然后用导线把水泵的外壳连到扁钢上就行了。我不知道这样可行不可行,会不会出事,看规范上也没讲这个问题。现在不知道怎么办才好啊。

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    TT系统,设备外壳在发生单相接地故障时间段(保护动作断开之前),会形成很高的危险电压!而且,不只是发生接地故障的设备外壳电位升高。而是,电气距离较近(与变压器接地点的电阻大于与故障点之间的接地电阻)的所有设备的外壳的电位,都会处于危险电位!
    2011-01-05 11:58:05

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    规范不能违反!
    23楼,给出的电缆规范!非爆炸危险环境,应执行。
    防爆规范,GB50058-1992,第2.5.15条,明确要求“应采用专门的接地线。”而且,明确“金属管线、电缆的金属包皮等,只能作为辅助接地线。”
    采用TT系统,风险很大!考虑到运行人员的技术能力,不支持在工矿企业采用TT系统!
    如果是TN系统,而且变压器和电动机也是在同一个建筑物内,此种情况表面复杂,实际上接线很简单,这种情况的接地扁钢本身就是变压器的中性点,用扁钢接地,其实是接到了变压器的中性点上了;但,前提是,可靠!怎么保证接地的可靠性!?可靠了,是TN-S系统;断开了,就变成了TT系统了,那可就危险大大滴啦!解决办法,每台电动机,采用两处互不影响的独立接地点,保证可靠性。还有,每年做一次接地的检查和接地电阻测试的试验!
    2011-01-05 11:50:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电梯接物业箱变的困惑

我所在的项目中,供电局要求电梯用电走物业的单独箱变但是该箱变只能接8路电梯,期于4路接其他物业用电而小区里11个楼共27个电梯,8路不够接。我打算把楼里各单元的电梯动力箱都串在一起,即每个楼1个电梯供电进户点即使如此还是11个点,8路还是不够接。请问一下得怎么分线呢,线路和电梯都得是1对1的吗?比如我把2个楼的2个进户点并在一起汇成一路接进箱变可以吗?得用什么做法呢?本人小白,请尽量详尽些说,感激不尽

回帖成功

经验值 +10