0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
关于电梯接物业箱变的困惑我所在的项目中,供电局要求电梯用电走物业的单独箱变但是该箱变只能接8路电梯,期于4路接其他物业用电而小区里11个楼共27个电梯,8路不够接。我打算把楼里各单元的电梯动力箱都串在一起,即每个楼1个电梯供电进户点即使如此还是11个点,8路还是不够接。请问一下得怎么分线呢,线路和电梯都得是1对1的吗?比如我把2个楼的2个进户点并在一起汇成一路接进箱变可以吗?得用什么做法呢?本人小白,请尽量详尽些说,感激不尽
回帖成功
经验值 +10
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
tcchezhong
沙发
TT系统,设备外壳在发生单相接地故障时间段(保护动作断开之前),会形成很高的危险电压!而且,不只是发生接地故障的设备外壳电位升高。而是,电气距离较近(与变压器接地点的电阻大于与故障点之间的接地电阻)的所有设备的外壳的电位,都会处于危险电位!
2011-01-05 11:58:05
赞同0
-
tcchezhong
板凳
规范不能违反!
2011-01-05 11:50:05
赞同0
加载更多回复 举报
23楼,给出的电缆规范!非爆炸危险环境,应执行。
防爆规范,GB50058-1992,第2.5.15条,明确要求“应采用专门的接地线。”而且,明确“金属管线、电缆的金属包皮等,只能作为辅助接地线。”
采用TT系统,风险很大!考虑到运行人员的技术能力,不支持在工矿企业采用TT系统!
如果是TN系统,而且变压器和电动机也是在同一个建筑物内,此种情况表面复杂,实际上接线很简单,这种情况的接地扁钢本身就是变压器的中性点,用扁钢接地,其实是接到了变压器的中性点上了;但,前提是,可靠!怎么保证接地的可靠性!?可靠了,是TN-S系统;断开了,就变成了TT系统了,那可就危险大大滴啦!解决办法,每台电动机,采用两处互不影响的独立接地点,保证可靠性。还有,每年做一次接地的检查和接地电阻测试的试验!
回复 举报