土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 如何用水冷柜机做10万级净化车间
各位前辈,300平方的无尘车间,吊顶2.5米,装配车间,无特别发热源,10人左右。温度25度,湿度55%~60%
业主要求造价低,如何用水冷柜机设计?请前辈给予帮助!
感激不尽!

全部回答(2 )

  • sp1104
    to 2f :組合式空調箱造價貴阿.
    業主要求造價低的話可以使用水冷櫃機的.設計原理和普通空調箱差不多的阿.只不過要增加一個加壓鳳車.還有在櫃機回風口前設置混合箱,裡面設置粗中效過濾.如果在把風集中處理的話還能便宜呢(節省下一伴高效率的錢哦)
    2006-03-06 16:30:06 来自 PC 评论 举报
  • ktchenggang
    可以使用原制冷主机,前题是冷量必须够用!柜机改为组合式空调箱,内加粗效过滤器、热水盘管、表冷器、加湿器、中效过滤器、风机段。
    还必须有新风
    出风口加设高效过滤器
    2006-03-04 21:43:04 来自 PC 评论 举报