土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教各位老师一个问题

请教各位老师一个问题

发布于:2010-12-17 11:50:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
各位老师:
我现在正在设计一台35HP风冷冷风机组,室外机组进风为35℃,回风工况-20~50℃调节,现有以下几个问题请教一下:
一.冷凝器是否要2次冷凝工况吗?
二.压缩机是否要选双级压缩机?
三.膨胀阀如何选型好一点,要选多大的膨胀阀?
四.对系统有什么特殊要求?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发
    对系统描述不够清楚,没有办法回答。
    2010-12-20 19:06:20

    回复 举报
    赞同0
  • dongchunka
    dongchunka 板凳
    压缩机需不需要双极的,主要看吸排气压力,
    2010-12-20 10:20:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多