土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV开关站问题,请各位大侠帮忙。

10KV开关站问题,请各位大侠帮忙。

发布于:2010-12-16 22:48:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前段时间后台上一线电压从10KV慢慢减小到0,另一线正常,从10kv慢慢减小到0是什么原因造成的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • z99917
    z99917 沙发
    说详细点啊,考虑从以下几个方面查找问题:1、系统谐振。2、PT一或二次保险熔断。3、出线电缆故障或架空线接地。
    2010-12-17 10:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • zsc0803
    zsc0803 板凳
    怎么没人帮忙,急
    2010-12-17 08:40:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。