土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 有伸缩缝的结构是否安多塔建模计算
我是新手
现在做了一个六层框架结构,采用独立基础有伸缩缝,我按单塔和多塔各计算一次,柱子的配筋差别较大

个人认为只有独立基础相连,上部结构完全分开应按照多塔计算

望各位大虾指点怎样建模计算

全部回答(12 )

  • daqingluobo
    这种情况我认为是应该分开单独计算的,弄成多塔,反而复杂了。
    2008-01-07 16:47:07 来自 PC 评论 举报
  • hunanlxf


    这个应该不是按多塔计算,而是分割成了2个截然不同的结构
    我认为应该建立2个独立的模型进行计算
    如果只是共用一个基础,而上部结构完全脱开的话
    2007-09-11 11:07:11 来自 PC 评论 举报