讨论动力电缆与控制电缆中间接头

发布于:2010-12-16 18:14:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
手里面有一套化工装置搬迁工程,由于变电所搬迁前与搬迁后发生了位置改变,搬迁后的变电所比原来变电所远了100米之内,这样就出现了电缆长短问题,当初公司签合同没有注意这方面的问题,就电缆的问题造成这个项目陪钱,现在就是想问下各位动力电缆允许做中间接头吗?控制电缆是不允许做中间接头,我就想问问允许做中间接头与不允许做中间接头在哪 本规范哪 条里面能查出来,请大家提供一下。谢谢。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 老盖
    老盖 沙发

    支持
    2012-10-08 11:20:08

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “签合同没有注意这方面的问题,就电缆的问题造成这个项目陪钱”,电缆的什么问题?

    电力电缆是可以中间接头的,控制电缆也可以加中间接线端子(箱、盒),也可以做接头,只是要求相对高一点,连接用锡焊,包扎用热缩(不漏水)。没有哪个规范规定不能接头。