土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 聚乙烯管道系统的构成与施工

聚乙烯管道系统的构成与施工

发布于:2006-03-01 21:20:01 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
聚乙烯管道系统的构成与施工(转帖)

摘要:聚乙烯管道系统在国外应用已有几十年的历史,近几年在国内也得到轻快的发展。本文着重介绍了聚乙烯管网系统的构成、施工、及施工过程中的注意事项。
1聚乙烯管道系统的构成
1.1管材
(1)尺寸规格
目前,国内已有北京、西安、大连、武汉、香港等地开始应用φ315口径,甚至达到φ400。
(2)颜色
A、GBl5558.1规定,燃气用聚乙烯管道的颜色为黄色或黑色加黄条;
B、GB13663规定,给水用聚乙烯规定为蓝色或黑色加蓝条
(3)长度
长度一般为12米/根(标准规定为6、9、12米/根),小口径管可盘卷。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yinwj44
    yinwj44 沙发
    学习了一下
    多谢楼主
    2006-03-02 13:43:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    2.5试验与验收

    聚乙烯燃气(给水)管道与其他材质管道一样,投入使用前要进行强度试验、气密性试验及工程验收,未经验收或验收不合格的管线不能投入使用。

    A、试验介质

    燃气管道的试验介质一般为空气,有条件时也可采用惰性气体。给水管道的试验介质为水。

    B、管道的吹扫

    尽管施工中要求保证管道内清洁无异物,然而在管道试验前仍应进行清扫。燃气管道的清扫介质宜用压缩空气。压缩空气有时难免带有粉尘,带有粉尘的强气流与聚乙烯管摩擦会产生静电,这种静电的集聚会对人体造成伤害,其静电火花有可能引爆燃气与空气的混合气,因此应特别注意以下几点:

    ①吹扫日要用长度不小于4m的钢管,且钢管上应设置吹扫阀。

    ②吹扫口钢管一定要很好接地,其接地电阻应不大于10Ω,以便将静电顺利导入地下。

    ③当用燃气清扫时,必须先缓慢地用燃气将管道内空气置换完成后,才能用高速气流进行清扫。

    C、强度试验和气密性试验,按有关规范执行,验收合格后交付使用。
    2006-03-01 21:31:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风管保温新工艺

风管保温新工艺 广州(新)白云国际机场旅客航站楼机电安装工程,由中建八局安装公司苏州公司承建,其中通风面积10多万平方米。为满足业主的施工进度要求,经业主、监理、设计到现场对焊接的强度和焊接部位的腐蚀进行考察,认为CD1500保温钉焊机的焊接强度等同钉的材料强度,抗腐蚀性能满足规范要求,且能满足进度要求,现将其工艺介绍如下:

回帖成功

经验值 +10