土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问这个楼要设喷淋系统吗?
请教个问题,残疾人康复中心一个六层楼,有一、二层办公室;三层有诊疗室、心理咨询室、心理康复室、辅助康复室、综合训练大厅;四层托养室带卫生间,两个床位。五层残疾人培训教室、电教室;六层残疾人娱乐室、残疾人文化室。这算是什么建筑呀?办公楼?门诊楼?病房楼?总面积五千多。

全部回答(3 )

  • hswcock
    我觉得康复中心及诊断和病房于一体建筑,总建面大于3000
    属于人员密集场所 应设置自喷系统
    2010-12-18 14:08:18 来自 PC 评论 举报
  • lijin81102
    要的,根据建筑设计防火规范8.5规定:
    任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、
    以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
    你说的那个就包括在这个里面。
    2010-12-17 19:26:17 来自 PC 评论 举报