土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 室外景观照明电器部分问题

室外景观照明电器部分问题

发布于:2010-12-16 16:21:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教下大家。我们是做户外景观照明的,配电箱进线是三相五线制,由于照明要求三相电不可能做到平衡,所以进漏保的N线上就有电流,我想问的问题是 一:N线有电流漏保会不会误动,如果不误动,那什么情况会让它误动呢?二:进来的五根线分别接到相应的端子上,在配电箱里N线和PE线需不需要相连,出配电箱N和PE再全部分开,成TN--S系统,这样的接法和漏保有关系吗?谢谢劳驾了。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • donglish0916
    donglish0916 沙发
    楼主的表述有些乱,既然是三相五线进线,就不需要再有N线和PE线的连接与分开了,已经是完全分开的了。另外建议采用4P断路器,主断路器不使用漏电型,而分支出线回路采用漏电开关会更好更可靠
    2013-07-31 09:38:31

    回复 举报
    赞同0
  • bjwyy2013
    bjwyy2013 板凳
    又学到了不少
    2013-07-30 14:14:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变配电室的照明灯具怎么布局

变配电室内的灯具布局是怎样的?听说变压器和高低压柜的上方是不允许安装灯具的,是吗?

回帖成功

经验值 +10