问一个低压配电柜的容量配置问题新手,刚接触低压配电柜设计,是这样:1、从整流变压器(容量1250KVA)出来,出线是4个400KW的直流供电,和2个100KW、1个50KW的直流备用电,这种情况该如何配置配电柜,是不是得加电容补偿??2、从一个电力变压器(容量是400KVA)出来,出线有3个100KW、5个50KW的交流用电设备,这种情况该如何配置配电柜,是不是得加电容补偿??
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句特别重要的负荷按同时发生两个故障的情况考虑供电的安全性。
其他等级的负荷只按一个故障考虑就可以了。
所以一级要双电源,特级要三电源。