土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求解:一级负荷不应接柴油发电机组吗?

求解:一级负荷不应接柴油发电机组吗?

发布于:2010-12-16 16:19:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供配电系统设计规范
4.0.3 供配电系统的设计,除一级负荷中的特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计。

这句话,是不是可以理解为,除了一级负荷中的特别重要负荷,其它负荷等级的用电,都应认为二路中总有一路是正常供电的呢?

如果这么理解的话,第三章的强条就都迎刃而解了哈:lol

[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2010-12-17 10:07 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    我对这条的理解是:
    特别重要的负荷按同时发生两个故障的情况考虑供电的安全性。
    其他等级的负荷只按一个故障考虑就可以了。
    所以一级要双电源,特级要三电源。
    2010-12-20 15:14:20

    回复 举报
    赞同0
  • wujiasheng1968
    有幸在2010广东省电气年会听规范主要起草人陈文良老师讲解《供配电系统设计规范》GB 50052—2009,引自同一110KV变压站的不同母线段上2路10KV高压满足规范要求的双重电源的条件,一级负荷不需另设发电机。
    2010-12-20 15:12:20

    回复 举报