发布于:2010-12-16 16:19:16
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
根据高规5.4.4条规定,不是特级防火卷帘时两侧增加独立的闭式自动喷淋系统,喷水持续时间为3h。而且条文解释中对于喷头的布置间距,喷水强度都做了规定,2.0~2.5m一个,0.5L/s.m,其实是参考防护冷却水幕的设计参数的。
请教各位达人:
1.此处喷头是按照规范中要求采用闭式喷头,还是选用开式喷头按照防火冷却水幕来做?有什么不同?是否会因为闭式喷头需要达到温度才能自爆而影响喷水效果?
2.此系统是否必须独立设置,且储存3h的消防用水量?我在网上搜了些文章,居然有把此系统带入消火栓系统内的,非常疑惑。
3.实际工作中,大家对于防火卷帘保护这块都是如何处理的?
4.特级防火卷帘的检测报告中只在一侧布置了喷头,是否能达到控制两面的背火面温升?还有侧卷的问题,大家有侧卷是特级防火卷帘的工程案例么?
如能答疑解惑,非常感谢。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
airair159
沙发
理论上这个系统应该独立设置,且储存3h的消防用水量,但是实际工程没人这样做,设加密喷头,接入喷淋系统就是了。当然,用特级卷帘更省事。
2011-05-19 17:25:19
赞同0
-
老布什
板凳
采用特级防火卷帘,就不需要设喷淋了。规范有规定。。。特级防火卷帘的耐火时间是3h
2011-05-18 18:09:18
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报