土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑总柜漏电保护开关频繁跳闸!!

建筑总柜漏电保护开关频繁跳闸!!

发布于:2006-03-01 18:53:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小区有一个总配电室,每栋楼房各有一个总配电箱,系统形式为TN-C-S,在每栋楼房总配电箱处作重复接地,现在出现的问题是总柜漏电保护开关频繁跳闸!!漏电开关是4极的.
请大家帮忙分析一下原因.

初步调查:
1、线路摇测正常。
2、漏电保护开关正常。

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • mmlllj
    mmlllj 沙发
    我也是碰到了这种问题,但是我把地线拆了以后就没有了这个情况。但是现在问题还没有解决,请各位高手给支支招啊!!不盛感激!!!
    2009-04-08 17:04:08

    回复 举报
    赞同0
  • coolandsky
    coolandsky 板凳
    四、导致漏电断路器(漏电总保护)误动、拒动或不动作的其它原因
    (1) 漏电断路器在安装使用过程中若遭受剧烈碰撞或震动,会造成整体结构松动、操作机构失灵,导致误动作。
    (2) 漏电断路器负载侧的中性线(零线)重复接地,会使正常工作电流经接地点分入地,导致漏电断路器误动作;另外,在某些条件下,如果用电设备发生漏电故障,漏电电流的一部分经接地点分流,其综合结果使漏电电流的差值变小,如果此值小于漏电断路器的额定漏电动作电流,则会导致漏电断路器拒动。
    (3) 将三级漏电断路器,误用于三相四线供电网络中,由于中性线(零线)中的正常工作电流不流经零序电流互感器,所以当启动单相负载时,漏电断路器就会动作。
    (4) 当人体同时触及负载侧的两条线时,人体实际上成为了电源的负载,因此漏电断路器不会提供安全保护。
    (5) 当人体同时触及负载侧带电的某一相线或中性线、断线的两端时,人体实际上成为一个串接在该回路中的电阻,因此漏电断路器不会提供安全保护。
    针对上述诸多其它原因,应采取的措施有:
    (1) 安装前认真检查漏电断路器的电压、电流和规格是否与被保护线路(或设备)一致,其额定漏电动作电流是否满足要求;
    (2) 按照规程规定和《使用说明书》的要求,进行安装接线;
    (3) 学习掌握、宣传普及、正确安装使用漏电断路器的知识和相关规定;
    (4) 通过宣传让广大用户知道,即使安装使用了漏电断路器,由于它对特定的触电方式不会提供安全保护,所以不能认为万无一失,并产生麻痹大意的思想。
    2006-03-10 17:58:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

并联电容器组的工作电流确定???

在10kV高压母线上通过电缆接入一组3000kVar的并联电容器组,请问怎么确定回路的工作电流,即怎样确定选择电缆?

回帖成功

经验值 +10