土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨制冷系统中氨泵如何选型
冷凝温度35度,蒸发温度-40度,三台大冷的8ASJ17双级压缩机,吸气压力为-0.04MPa

全部回答(9 )

  • zhoujxing
    蒸发量的4到6倍来确定氨泵的流量(压缩机吸气量换算)
    蒸发器的高度和沿程阻力来确定压头,我看一般压头都够
    2006-03-27 13:54:27 来自 PC 评论 举报
  • miaohuicheng
    真的很感谢这为朋友,谢谢
    2006-03-16 22:52:16 来自 PC 评论 举报