一个旅游区,要求10KV架空线路全部换成电缆入地敷设。由于高差较大,不知是否可行,设计中应注意那些问题?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lncable
    lncable 沙发
    深埋,躲石头,分段固定,最好不要破坏风景名胜
    2006-03-13 00:04:13

    回复 举报
    赞同0
  • tnazxc
    tnazxc 板凳
    直埋电缆的敷设要配合整体规划,最忌变来变去,翻工重敷。一般沿路旁挖沟敷设,分段、转折处设电缆井,埋深1m以上,可按电缆施工图集实施。完工后记住在地面留警示桩或标示砖。我在珠海时某景区曾遇到挖土机将电缆挖断,处理非常麻烦。