请教关于不平衡电压产生原因

发布于:2010-12-16 11:31:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
某6KV水电站采用XGN2-12开关柜,共4台发电机,分两段,中间由母联开关连接。在微机保护等调试正常,送电后,未接入电网,PT开口三角一直有10-20V电压,确认机组正常,检验PT正常,先后更换大一互、大二互PT均有开口电压,折腾3天后,尝试将PT接地侧的一次消谐器取消改为直接接地,开口电压消失!请教各位有遇到同样问题吗?可能产生的原因有那些呢?拜托了:)

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • huqd_0323
    huqd_0323 沙发
    不直接接地系统在无负荷未并网的情况下,发生中性点偏移导致出现不平衡电压,好像是个很普遍的现象呢。
    2011-05-26 09:54:26

    回复 举报
    赞同0
  • 海中石
    海中石 板凳
    好象消谐元件不一定能对,PT二次侧造成影响吧?学习中.