假如我要从供电局申请用电,请问到变压器进线的进线柜是由谁设计?由供电局吗?是重新设计还是用原先备用的柜子?若是需要的保护不一样怎么办?
假如我需要差动保护,而原来备用的柜子不是差动保护的怎么办呢?
如果我10KV进线从厂区35KV变电所引,这个进线柜由谁设计?保护不一致怎么办呢?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    1、变压器进线的进线柜是由谁设计?

    有资质的设计院设计,也可以设备业主有管辖权限的工程师自己出图。

    2、是重新设计还是用原先备用的柜子?

    可以用原有柜子,也可以用新柜子。

    3、需要的保护不一样怎么办?

    按需要的安装。

    4、我需要差动保护,而原来备用的柜子不是差动保护的怎么办呢?

    差动是主保护,除了差动外,还需要后备保护(可能原有的),加一套差动就可以。

    5、10KV进线从厂区35KV变电所引,这个进线柜由谁设计?

    自己用的又是自己管的,可以自己出图,也可以让有资质的设计院设计。

    6、保护不一致怎么办呢?

    如原保护能满足保护的要求,可以用老的,不能满足要求时,就按要求重新安装。