土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求解水泵控制图与浮球阀的接线

求解水泵控制图与浮球阀的接线

发布于:2010-12-16 11:09:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
这个图是污水泵控制原理图,求解浮球阀与水泵控制箱的接线怎么接?还有1/7/9/11这四点是怎么回事?谢谢

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • a46443
    a46443 沙发
    一、潜水泵控制回路接线实物图

    以下几点需注意:
    1. 控制图上的手/自动旋转式开关现用双联按钮开关代替;
    2. 1#停/手动、2#停/手动旋转开关现用单联按钮开关代替;
    3. 高水位、超高水位浮球开关用单联开关代替;
    4. 中继KA的线圈电压为220V,中继KA1、KA2的线圈电压为24V;
    5. 考试时线路板主线路已经接好,电源指示灯线路已接好;
    6. 因模板上的接触器未有三组常开辅助触头,故1、2号泵的运行指示灯线接在一组主触头后的热继上,考试时1、2号运行指示灯的线路已接好,无需再接线。


    接线完毕后需实现以下功能:
    1. 控制回路在手动状态(按钮按向左边),按1#手动及2#手动(按钮按向右边)1#、2#泵都能手动运行。
    2. 控制回路在自动状态(按钮按向右边),按1#手动及2#手动(按钮按向右边)1#、2#泵都能不手动运行。
    3. 在自动状态(按钮按向右边),高水位开关闭合(按钮按向右边),1#泵启动,超高水位开关闭合(按钮按向右边),2#泵启动;超高水位开关停止,2#泵先停止,高水位开关停止,1#泵停止。
    4. KA为轮换中继,作用是1#及2#泵轮流启动,即当第一次到达高水位是1#泵先启动时,则第二次到达高水位是2#泵先启动。
    5. 每次超高水位开关停止时都是2#泵先停。
    6. 在高水位只有一台泵启动的情况下,当这台泵热继保护时,将会自动转到另一台泵运行
    2014-09-26 19:33:26

    回复 举报
    赞同0
  • zhangheyu888
    zhangheyu888 板凳
    a13901458888 发表于 2010-12-16 16:37 如果不用自保会频繁启动、停止。请教,这个电路需要三个浮球吗?
    2013-10-18 21:18:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多