土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 土建排烟竖井

土建排烟竖井

发布于:2010-12-16 09:50:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
求解
1.立式屋顶风机(那种直接座在排烟竖井上的),砖砌排烟竖井墙厚度一般为多少,有没有硬性规定
2.280度防火阀怎样安装??平装在排烟竖井中??

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • dper80
    dper80 沙发
    大家还是说说排烟风机入口为什么要加防火阀吧?明确这个,就知道应不应该在竖井里加防火阀了。
    因为规范要求排烟风机在烟气温度达到280度时还要工作30分钟
    当烟气温度达到280度时,排烟风机都开始排火星星了
    2011-11-29 12:51:29

    回复 举报
    赞同0
  • tangchaoyhl
    tangchaoyhl 板凳
    我刚刚做一个项目就是在水平接竖井处加了防火阀,屋顶采用立式排烟风机直接座在竖井顶端,结果审图的还是说风机入口要加防火阀。后来没办法还是把立式风机改了。
    2011-11-22 11:33:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多