土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆中当负载电流相间不平衡时,会产生放电现象吗?
一根vv22-0./1KV-3*185+2*95的电缆,
是钢带未接地,电缆通电后,当负载电流相间不平衡时,
铠装钢带层会不会因感应电势而产生放电现象吗?
要是会产生具体是什么情况下会有这种现象呢?
请各位帮帮忙?
谢谢!

全部回答(7 )

  • tcchezhong
    个人愚见:应该是谐波造成的感应电压而放电。
    还是接地吧,花不了几个钱。
    2006-03-02 08:18:02 来自 PC 评论 举报
  • wangzhiqungz
    呵呵,是哦。零线怎么办?三相不平衡,N线会没有电流?我的观点是不会产生感应电压而放电。
    2006-03-01 23:25:01 来自 PC 评论 举报
加载更多