已知壳管冷凝器压缩机构成的冷凝机组,蒸发式冷却塔空气散热。
设计工况为蒸发温度5.6,冷凝温度43。具体如下表

问题
当环温由31度升到36度,水泵流量不变
请分析各个参数的变化情况,由原因到结果,结果到影响,最后平衡在什么状况

[ 本帖最后由 killzx99 于 2010-12-15 20:43 编辑 ]

Snap1.JPG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghuihanxue
    Q=CM△T C, M没变。△T变小 。Q就小了。
    2010-12-23 15:39:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghongchang12
    环境温度升高后,冷凝器要向环境放热,必须提高冷凝温度,冷凝温度提高后,而节流不变,蒸发温度也就提高了,只是提高的幅度没有冷凝温度大