土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么应急电源与正常电源不能并列运行
请问各位大虾,为什么应急电源与正常电源不能并列运行?

全部回答(63 )

  • qian68747

    要并网首先相序要相同,其次你的容量要够大,否则就是一滴水滴在沙漠里,你的应急电源立马被断路烧掉。何况电网也会出现因个别电厂发电机故障造成电网大规模解列停电,你的应急电源比电厂如何?在整个电网系统中的负载电阻接近于零,你没有那么大的“马”怎么能拉的动?

    2023-08-18 09:07:18 来自 PC 评论 举报
  • electricity

    1.相序不同要短路

    2. 即便都一样,没有许可是不能并网的。

    2023-08-01 15:44:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10