建筑消防给水
\
干式系统配水管充水时间如何计算?
干式系统配水管充水时间如何计算?
4、说明中缺干式系统配水管充水时间,见GB50084第8.0.9条。
这个如何计算充水时间,设置加速器和不设置加速器的情况下,计算过程相同不?
发布于
2006-03-01 11:39:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
水灾
但是为何加入了加速器就能加速充水时间?按照《给排水技术措施》上说的,加速器后管道容积可以达到3000L,理论上加速器的增速可以达到2倍。因为1500L时不加加速器可以控制在1min以内,3000L加了加速器也能控制在1min以内。
那个基本时间就是1500L除以流量28L/S,约54秒。
2006-03-03 09:25:03
来自 PC
评论
举报
ah-wangjun
你没有基本时间,由加速倍数也没用啊,我打电话咨询了泰科的工程师,但是他说没有倍数一说,只能说是1公斤气压对应5公斤水压,他说晚上还要给我电话,到时候再说吧
2006-03-02 17:28:02
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
水灾
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
45
回复
746
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
那个基本时间就是1500L除以流量28L/S,约54秒。