土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 干式系统配水管充水时间如何计算?
4、说明中缺干式系统配水管充水时间,见GB50084第8.0.9条。

这个如何计算充水时间,设置加速器和不设置加速器的情况下,计算过程相同不?

全部回答(8 )

  • 水灾
    但是为何加入了加速器就能加速充水时间?按照《给排水技术措施》上说的,加速器后管道容积可以达到3000L,理论上加速器的增速可以达到2倍。因为1500L时不加加速器可以控制在1min以内,3000L加了加速器也能控制在1min以内。

    那个基本时间就是1500L除以流量28L/S,约54秒。
    2006-03-03 09:25:03 来自 PC 评论 举报
  • ah-wangjun
    你没有基本时间,由加速倍数也没用啊,我打电话咨询了泰科的工程师,但是他说没有倍数一说,只能说是1公斤气压对应5公斤水压,他说晚上还要给我电话,到时候再说吧
    2006-03-02 17:28:02 来自 PC 评论 举报