发布于:2006-03-01 11:36:01
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我们去年11月份直接埋地敷设的一根VV22-3*185+2*95的电缆长度约为160米,受电使用一个月之后,在中间某处发生外包护套高温烧损现像,当时的具体现像是:因发热产生水蒸汽,发热较严重,此处水已蒸发干(烧损处在水沟下,挖开检查有水渗入),并伴有电火光现象,发现后立即停电检查,用500V绝缘摇表发现有一相接地,以为是施工中绝缘被破坏,挖开后检查,只发现外包护套两处有高温受热熔化现象,钢铠带、埋料、和绝缘完好。
考察现场情况:此处无高压线路地埋经过,无热源,排除高压放电和外界烧毁。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
llw1981
沙发
说明:电缆内蕊5根都没有损坏的地方,只有最外面的护套烧了啊,有两处,具体情况是也只烧了一边!!
2006-03-03 14:41:03
赞同0
-
ruxiuchan
板凳
涡流产生热会造成整根电缆某处全周破坏绝缘,现在是仅有单相击穿,为电缆不合格或施工破坏.
2006-03-03 11:22:03
赞同0
加载更多烧坏处没有相线受损现象~~~~~~~~
回复 举报
回复 举报