土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于消火栓管网成环问题的理解?

关于消火栓管网成环问题的理解?

发布于:2006-03-01 11:22:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室内消火栓给水管网应布置成环状,但这个环状我个人理解是横向于竖向同时成环就可以,只要保证一个消火栓出水同时有两路管路供水即可,但是那次去消防局,非得让我做成那种立体环状,所谓的立体环状,就是使整个系统成一个立方体那种环,我感觉这样做有些对条文理解过于苛刻,不知道同行们如何理解?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lian_jing
    lian_jing 沙发
    如果进深不大,单排布置,竖向成环就行.如果多排,立体成环方能保证.
    2006-03-01 23:28:01

    回复 举报
    赞同0
  • lantian1227
    lantian1227 板凳
    对于成环的问题,我一直都非常的困惑,现在也是特别是室外与室内成环的那种。
    2006-03-01 20:45:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

增压泵和稳压泵啥区别?

增压泵和稳压泵啥区别?增压泵能只增压不加量么?今天工地上开了一台增压泵和稳压泵,我按增压泵的停止按钮结果稳压泵的停止按钮自动的就起来了,又从新开的稳压泵,这是怎么回事?还有两台稳压泵的启动按钮不能同时按下,为什么?压力控制器的作用是什么?和电接点压力表类似吗?

回帖成功

经验值 +10