土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教底框计算问题,急求

请教底框计算问题,急求

发布于:2010-12-15 15:56:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教:底框结构计算应该用底框-抗震墙结构三维分析计算(SATWE)还是用底框及连梁结构二维分析计算?
用SATWE计算梁底配筋小于用PK计算的配筋很多,但柱配筋比PK计算结果大很多。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hunan_li
    hunan_li 沙发
    应该用底框-抗震墙结构三维分析计算,二维只是取一榀框架计算,用于复核比较好。
    2011-01-08 18:07:08

    回复 举报
    赞同0
  • cpxmy123
    cpxmy123 板凳
    学习了 又张见识了
    2010-12-17 14:54:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多