土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 预作用-泡沫联用自动喷洒消防系统可以使用雨淋阀么

预作用-泡沫联用自动喷洒消防系统可以使用雨淋阀么

发布于:2010-12-15 15:51:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,预作用-泡沫联用自动喷洒消防系统的预作用阀使用雨淋阀可以么?取消空压机及末端的快速排气阀和电动阀改为自动排气阀? 大侠么请指教下!!!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • tttyyyhhh1983
    tttyyyhhh1983 沙发
    车库的预作用系统管网里是可以不充有压气体的,新的喷淋规范有电连锁启动的说明,如果充气只是为了检查管网的漏气情况。
    2018-11-13 15:16:13

    回复 举报
    赞同0
  • gaoxuxu
    gaoxuxu 板凳
    不同意楼上的观点,国标图集上明确说明可以采用不充气的预作用系统,技术措施上也有相关内容。我认为不充气的预作用系统可取消电动阀和快速排气阀,但最好加上自动排气阀。因为,当喷头破裂时虽然能够排除一定的气体,但速度一定没有设置自动排气阀的系统排气快。
    2011-10-27 16:12:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池大家用什么液位计

如题。是否具有低水位触点端子输出停泵。

回帖成功

经验值 +10