人防工程生活集水坑贮备容积计算探讨人防工程内生活集水坑的贮备容积,09年以前小弟一直认为是隔绝防护时间内掩蔽人员生活用水的总体积,而且省人防的王工也认同。但09版的国标图集和技术措施却给了两种计算方式:(1)09版(09FS01防空地下室给排水设计示例)是隔绝防护时间内掩蔽人员饮用水的总体积:这个就不明白了,隔绝防护时间内人员饮用水不是全部喝掉了,就算要排水也是去干厕解决。何况生活用水呢?但北京审图认同此计算方式。(2)09版措施(2009全国民用建筑工程设计技术措施-防空地下室)是隔绝防护时间内掩蔽人员饮用水、生活水的总体积。这倒是一了百了,不过一般一个防护区近1200的掩蔽人数,这个贮备容积也是相当大的。