有一个工程,采用地板辐射供冷暖,然而冬季采暖时1~3层外区房间较冷,内区房间很热,会有哪些方面原因造成的,如何解决呢?

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • beijing19860118
    你们那怎么分的内外区?我觉得单从一个专业角度考虑问题 这种事难以弥补
    2010-12-30 11:40:30

    回复 举报
    赞同0
  • asdfgbnm1025
    asdfgbnm1025 板凳
    地板采暖 学习中!~!~!~!
    2010-12-30 10:15:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助] 给设计院提供暖条件都包括哪些内容

设计院给我厂设计锅炉房,包括锅炉房给其他地块厂房供暖这一项,设计院要求我提供的是:供热热负荷、供热距离以及高度热负荷在其他厂房的设计中有明确的汇总表格,但距离和高度只有厂房的暖通平面图图纸,没有明确的表格,而且一个区块内有好几栋建筑,供暖设备是相连的,只有一个建筑有进出水管,这种情况怎么体距离、高度的条件?要详细到什么程度?锅炉区块到其他区块通过管架供暖,管架的长度、高度是否也要计算在内?