土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教我这个方案自控联动问题

请教我这个方案自控联动问题

发布于:2010-12-15 12:54:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
根据甲方要求新风量、排风量的风量控制为变频控制。
这个变频需要怎么设计呢?
请大侠帮忙疏通下思路。
一个要电动风阀,但是要选什么样的风阀就不清楚了,电动风阀普通接法只是让他开或关。怎么让风量变频起来?

另一个是让电机变频,装个变频器,还需要些什么东西呢?信号源从哪里过来?

刚接触暖通,请各位帮帮忙!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • howen82
    howen82 沙发
    装变频器!!!!!
    2011-03-12 13:37:12

    回复 举报
    赞同0
  • longteng0505
    longteng0505 板凳
    电动风阀安装在排风管上,可以手动控制或设定开启度。
    变频器安装在新风管上,压差传感器安装在室内,通过压差传感器信号控制变频器工作。
    电动风阀和变频器在自控箱里应该连锁,避免单独工作。
    2011-02-12 21:38:12

    回复 举报
    赞同0