土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 调试时,发现低压柜体温度很高,请问是什么原因

调试时,发现低压柜体温度很高,请问是什么原因

发布于:2010-12-15 11:50:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某工程系统调试时,发现低压柜柜体的温度相当高(烫手),各方人员查找原因,发现是按照图纸施工的,最后归结为谐波的问题,请业内专家,給予评析。
我未到现场,但个人怀疑:一、灯具未采用电子式整流器,二、无功补偿未起作用,三、整个回路的谐波,但谐波是如何产生的,个人不是太理解,是不是LC震荡的问题,
我的怀疑,有无道理,请解析,并重点解析以下谐波问题。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • expert2007
    expert2007 沙发
    电容器和系统电抗形成并联谐振,造成谐波电流放大,假设本来谐波电流只有5A,经过放大可以变成25A,甚至更大,导致电容器温度过高,电抗器也温度高,如果柜子是封闭的,热气会导致柜子外壁也热,可能就是楼主说的烫手了,
    借个电能质量测试仪测量一下就明确了
    2011-01-08 20:23:08

    回复 举报
    赞同0
  • lwq127227
    lwq127227 板凳
    你这首先要查出来时什么元件发热啊
    不然怎么就说是谐波了
    2010-12-16 14:58:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问:电缆在鱼塘下敷设

我现在遇见紧急问题,我的低压电缆要穿过鱼塘,有什么要求啊。鱼塘大概有2米深。

回帖成功

经验值 +10