土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
谢谢大家的帮忙。消火栓和喷淋管的试验压力该怎么计算
谢谢大家的帮忙。消火栓和喷淋管的试验压力该怎么计算
消火栓和喷淋管的试验压力该怎么计算
发布于
2010-12-15 10:46:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
dxt1108
xsyyy2001 发表于 2011-1-11 14:38 消火栓系统工作压力通过:最不利点水枪的充实水柱长度、水龙带损失,得到栓口压力。再加上沿程损失、局部 …说的好详细 学习了 谢谢
2014-12-17 18:28:17
来自 PC
评论
举报
伯大哥
ml2007512 发表于 2010-12-16 10:46 非常感谢,但还想问一下工作压力怎么确定系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。就是设计工作压力。
2014-06-16 15:16:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ml2007512
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
15
回复
16
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 712 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )