谢谢大家的帮忙。消火栓和喷淋管的试验压力该怎么计算
谢谢大家的帮忙。消火栓和喷淋管的试验压力该怎么计算
消火栓和喷淋管的试验压力该怎么计算
发布于
2010-12-15 10:46:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
dxt1108
xsyyy2001 发表于 2011-1-11 14:38 消火栓系统工作压力通过:最不利点水枪的充实水柱长度、水龙带损失,得到栓口压力。再加上沿程损失、局部 …说的好详细 学习了 谢谢
2014-12-17 18:28:17
来自 PC
评论
举报
伯大哥
ml2007512 发表于 2010-12-16 10:46 非常感谢,但还想问一下工作压力怎么确定系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。就是设计工作压力。