土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 某厂房结构加大截面法加固实例

某厂房结构加大截面法加固实例

发布于:2010-12-15 10:42:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
简要介绍加大截面加固法在厂房结构加固中的应用
工程概况
中山市某厂房是由单层、三层钢筋混凝土框架结构、单层钢筋混凝土柱钢屋架结构组成。设计的混凝土强度等级
为C25。当工程施工完成至办公区2 层面、单层厂房柱及部分天沟、原料仓5m 以下过梁及柱、成品仓3 层面时, 发
现不同程度混凝土试压报告不合格现象。经中山市质量检测中心对该工程已完成的部分进行抽芯检查及由广东省建设
工程质量安全监督总站对该工程进行大范围的抽芯, 根据抽芯检测报告的结果: 承台、地梁、柱、成品仓库二楼楼面
梁的混凝土实测强度代表值1013~ 271 5MPa。经广东省建筑科学研究院进行结构复核计算, 该工程较大范围需进行
加固处理。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师8602
    攻城师8602 沙发
    每次才加一个币,怎么办呀
    2015-07-09 16:46:09

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师8602
    攻城师8602 板凳
    真是被这个币愁死了
    2015-07-09 16:46:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加大截面加固法在某商住楼的应用

某商住楼由于局部功能的变化, 使荷载增加, 需进行加固处理。通过对柱的加固设计, 阐述了加大截面加固法的具体应用。 工程概况该商住楼原设计为: 高层、框剪结构, 地上21 层、地下2 层, 包括主楼、西附楼及北裙房等三部分。该商住楼施工过程中, 甲方提出! 局部功能改变∀。具体要求为: 在北裙房4. 470 m 楼面板上, 13~ 15 轴, J ~K 轴间加一钢制螺旋式楼梯( 从4. 470 m 板开至13. 470 m板) 。

回帖成功

经验值 +10