简要介绍加大截面加固法在厂房结构加固中的应用
工程概况
中山市某厂房是由单层、三层钢筋混凝土框架结构、单层钢筋混凝土柱钢屋架结构组成。设计的混凝土强度等级
为C25。当工程施工完成至办公区2 层面、单层厂房柱及部分天沟、原料仓5m 以下过梁及柱、成品仓3 层面时, 发
现不同程度混凝土试压报告不合格现象。经中山市质量检测中心对该工程已完成的部分进行抽芯检查及由广东省建设
工程质量安全监督总站对该工程进行大范围的抽芯, 根据抽芯检测报告的结果: 承台、地梁、柱、成品仓库二楼楼面
梁的混凝土实测强度代表值1013~ 271 5MPa。经广东省建筑科学研究院进行结构复核计算, 该工程较大范围需进行
加固处理。