我在一个空调工程中发现几个问题想不大明白:1.走道新风管离天花板比较近,无法在风管下面开出风口,施工队把风口开在风管上面,然后用铝箔夹钢丝保温挠性管接下来,中间要绕过一些水管,我觉得这样不是不行,只是不知道对风量影响大不大,还有他们开的风口是椭圆形,这样可以吗?2.风管保温后可以直接与吊杆(角铁)接触吗?还是需要在角铁上垫一块保温木头或是别的什么吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
pangm888
沙发
通风空调可以这样做,高规8.5.3.1,在卷帘上部耐火极限符合要求的隔墙,风道从隔墙穿,必须使用必要的防火材料封闭.两侧做防火阀,我们这里消防通过。
2006-03-02 12:59:02
赞同0
-
luntan001
板凳
可以从防火卷帘 上部通过,但必须使用必要的防火材料将其他空间封闭.
2006-03-02 12:40:02