正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.89 万条内容 · 599 人订阅
阅读下一篇
我在一个空调工程中发现几个问题想不大明白:1.走道新风管离天花板比较近,无法在风管下面开出风口,施工队把风口开在风管上面,然后用铝箔夹钢丝保温挠性管接下来,中间要绕过一些水管,我觉得这样不是不行,只是不知道对风量影响大不大,还有他们开的风口是椭圆形,这样可以吗?2.风管保温后可以直接与吊杆(角铁)接触吗?还是需要在角铁上垫一块保温木头或是别的什么吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报