土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 雨淋系统的开式喷淋计算讨论

雨淋系统的开式喷淋计算讨论

发布于:2006-03-01 00:34:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有那为高手能告诉我,开式喷淋的流量是怎么样计算的?
还有保护面积怎么算?
计算方法跟闭式的一样吗?
看了《自动喷水灭火系统设计手册》和一些书籍,还是没弄清楚

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • marlboro777
    marlboro777 沙发
    恩,受教了,看了一下规范。应该按照GB50084-2001执行,第9.1.8条:雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋阀控制的喷头的流量之和确定,多个雨淋阀并联的雨淋系统,其系统设计流量,应按同时启用的雨淋阀的流量之和的最大值确定!
    2006-03-02 08:40:02

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳

    王子,不是这样的,雨淋要看保护面积的如何划分,最多的可能会有四个雨淋阀同时开启的情况,建议楼主看看那本《自动喷水灭火设计手册》,那上面有较为详细的介绍,有问题我们再继续探讨。
    2006-03-01 23:46:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多