土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 中间无联系的单角钢压杆?什么是无联系?

中间无联系的单角钢压杆?什么是无联系?

发布于:2010-12-15 09:02:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问《钢结构设计规范》3.2.4条中所说的中间无联系的单角钢压杆是什么意思?
什么是中间无联系,那什么又是中间有联系,如何联系呢?

两种情况在计算时的区别在哪?
  • 路漫漫兮
    路漫漫兮 沙发
    纠正下:你提的问题不在3.2.4条,而是3.4.2条。你结合5.3.8条注2一起来理解:单角钢交叉支撑,如果在中间的交叉点连接,平面外长细比对应的回转半径取与角钢肢平行的轴;中间不连接,那就取最小的回转半径。
    2010-12-20 22:52:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。