现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?
  • ztszhou
    ztszhou 沙发
    是否能用摇表测量对地电阻呢。